凈化工程標準-風口、風閥、罩
(1) 風口
合格:風口尺寸、規格符合設計要求,格、孔、片、擴散圈間距一致,邊框、葉片平直整齊。安裝位置正確,外露部分平整
優良:在合格的基礎上,同一房間內標高一致,排列整齊,外露部分平整、外形光滑、美觀
凈化工程安裝 I EPURZAN翼展
(2) 風閥
合格:風閥規格、尺寸符合設計要求;防火閥必須關閉嚴密,轉動部分采用耐腐蝕材料,外殼、閥板的材料厚度嚴禁小于2mm。組合件尺寸正確,葉片與外殼無碰擦。有啟閉標記。多葉閥葉片貼合、搭接一致,軸距偏差不大于2mm。安裝牢固、位置、標高和方向正確,操作方便。防火閥檢查孔位置便于操作。斜插板閥垂直安裝時,閥板必須向上拉啟;水平安裝時,閥板順氣流方向插入
優良:在合格的基礎上,閥板與手柄方向一致,啟閉方向及標記明確,多葉閥軸距偏差不大于1mm
(3) 罩
合格:罩規格、尺寸符合設計要求;安裝位置正確,連接牢固,活動件靈或可靠;罩口尺寸偏差每米不大于4mm,油漆品種、遍數、標記符合設計要求